土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢结构车间接地

钢结构车间接地

发布于:2006-11-01 21:25:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一钢结构车间,金属屋面,独立柱基础。利用独立柱基础做接地极,基础圈梁做水平接地体,那么,基础圈梁的钢筋需要和独立柱基础的钢筋焊接吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm72098
    ljm72098 沙发
    利用钢结构作为接地极,应看它的接地电阻是否满足要求.
    2006-11-08 11:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳


    当然要焊接,是规范要求的,接地极必须连通成闭合回路。我们一般是用12镀锌圆钢焊接,而且不在混凝土里的钢筋必须用镀锌的。
    2006-11-07 23:58:07

    回复 举报
    赞同0