土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统试验压力的确定?

采暖系统试验压力的确定?

发布于:2006-11-01 20:08:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位一个问题:采暖系统试验压力在设计资料上都是说以系统顶点工作压力加上***作为水压试验,但不得超过***。我想问的是系统工作压力是指的什么?我这句话是不是也表达有误,应该在说系统工作压力时指明是系统哪一点的工作压力?是不是平时我们做的系统水压图上静压和动压之和?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sjt6688039
    sjt6688039 沙发
    采暖系统工作压力是一个变化值,有一定压力值范围,因为系统运行有静压和动呀组成。
    比如说我们调试一个系统,对系统进行注水,系统的静压要高于系统中最高点2~3米的水柱压力。
    这时系统开始循环运行,因为水循环有一定的压差范围(压差一般取1.0~2.0公斤),造成工作压力是一个波动值。
    采暖系统的工作压力等于:(静压*系统压差)。

    以上解释不知是否对大家有所帮助。


    :) :) :)
    2009-07-17 10:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • sjt6688039
    sjt6688039 板凳
    采暖系统的实验压力,是图纸设计压力×(1.1~1.25)所规定要达到的压力值。
    2009-07-17 10:18:17

    回复 举报
    赞同0