土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点

TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点

发布于:2006-11-01 20:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV高压电动机和变压器使用的TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点?能否互换?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanyaning
    lanyaning 沙发
    A型和B型不可以互换的,TBP-A型用于电动机的保护,B型用于发电机、变压器、母线线路和开关的保护,C型用于并联补偿电容器的保护,O型用于电机中性点的保护。
    同意上述观点。具体说主要是B型比A型的工频放电电压稍高一些,电动机绝缘比较薄弱,能承受的过电压低。
    2007-01-27 14:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • luyan58
    luyan58 板凳
    A型和B型不可以互换的,TBP-A型用于电动机的保护,B型用于发电机、变压器、母线线路和开关的保护,C型用于并联补偿电容器的保护,O型用于电机中性点的保护。它们的不同点可通过这个表中的数据比较出来。
    2007-01-20 14:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多