消防增压系统的问题

发布于:2004-04-16 11:20:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防增压稳压设备选用与安装(98S205)设备选型及控制说明。无法体现设置水箱的目的,因为不能满足初期灭火的水量。何解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzl88
    zzl88 沙发
    我个人的理解,对于屋顶水箱增压,首先要满足不利消火栓的水压及初期灭火的水量,规范中所说的消火栓不大于5L/S,自喷不大于1L/S。气压给水设备调节容积为450L。条文解释为调节容积为两只水枪,5个喷头30秒的水量,但这个和水箱容积的计算有矛盾,既然30秒就能启动地下泵房的主泵,那水箱何必还要按水量10分钟存贮?1个立方就够了啊。高规当中屋顶水箱设置和增压系统的设置条文有冲突,我个人认为既然水箱设置按时间考虑为初期灭火,那么增压系统也应该在这个范围内。所以规范的设置我觉得不可取,很多设计人员设计时是这样考虑的,就是管道泵增压,水量按两股水柱及10L/S,喷头按5个喷头开启及5L/S,控制由电接点压力表控制。这样及能保证平时管网压力,又能在灭火初期保证持续出水。规范当中的设置会有这个问题——就是如果我的主泵30秒启动不了,那么气压灌水量就会出现问题,而稳压小泵又是小流量泵,水量肯定保证不了。初期灭火?行吗?从我做的设计来说,我更趋向于可以安全保证我水量水压的增压系统。我觉得管道泵增压是可取的。至少用起来不会有太多的疑问。我列出来这个问题,就是希望大家能够多说说自己的意见。一起探讨探讨。
    2004-04-16 16:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • aq1101
    aq1101 板凳
    我也很迷惑,希望有人能作解答
    2004-04-16 15:42:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防的问题

我做中危2的仓库,采用的是esfr喷头,没有办法做高位水箱,大家感觉气压罐的有效容积怎么确定?(喷的10.3.2只有对轻危险和中危险的要求是5L十分钟水量,但是对仓库的没有说明)