土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 论变压器经济运行

论变压器经济运行

发布于:2006-11-01 19:56:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
摘要:变压器在整个国计民生中是一种应用极广的耗能设备。变压器是电力生产过程中的主要电器。变压器在变压和传递电功率时,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。由于变压器台数多、总容量大,所以在发、供、用电过程中变压器总的电能损失约占整个电力系统损失的30%左右。因此,全面开展变压器经济运行是实现电力系统经济运行的重要环节。
关键词:变压器 经济运行

1. 绪论

  变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。

  2. 概述

  2. 1变压器的技术参数

  2. 1. 1空载电流

   空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。当变压器二次侧开路,在一次侧加电压U1e时,一次侧要产生电流Io---空载电流。通常Zm» Z1,则Z1可以忽略。

   Io=U1e/(Z1+Zm) (2-1)

   Z1---变压器一次阻抗

   Zm---变压器激磁阻抗

  2. 1. 2空载损失

  由于励磁电流在变压器铁芯产生的交变磁通要引起涡流损失和磁滞损失。涡流损失是铁芯中的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯的电阻成反比。磁滞损失是由于铁芯中的磁畴在交变磁场的作用下做周期性的旋转引起的铁芯发热,其损失大小由磁滞回线决定。

  2. 1. 3短路电压(短路阻抗)

  短路电压是指在进行短路试验时,当绕组中的电流达到额定值,则加在一次侧的电压。

  uk%=Uk/U1e *100% (2-2)

  从运行性能考虑,要求变压器的阻抗电压小一些,即变压器总的漏阻抗电压小一些,使二次侧电压波动受负载变化影响小些;但从限制变压器短路电流的角度,阻抗电压应大一些。

  2. 1. 4短路损失

  短路损失Pk是变压器在额定负载条件下其一次侧产生的功率损失(亦铜损)。变压器绕组中的功率损失和绕组的温度有关,变压器铭牌规定的Pk值,指绕组温度为75℃时额定负载产生的功率损失。

  2. 2变压器存在经济运行的因素

  2. 2. 1变压器间技术参数存在差异

  每台变压器都存在有功功率的空载损失和短路损失,及无功功率的空载消耗和额定负载消耗。因变压器的容量、电压等级、铁芯材质不同,所以上述参数各不相同。因此变压器经济运行就是选择参数好的变压器和最佳组合参数的变压器的运行方式运行。

  2. 2. 2变压器有功功率损失和损失率的负载特性

   变压器功率损失ΔP(千瓦)、效率η(%)和损失率ΔP%(%)的计算公式:

   ΔP=Po+2Pk (2-3)

   η=P2/ P1= Secosφ/(Secosφ+Po+2Pk)*100 (2-4)

   ΔP%=ΔP/P1*100% =( Po+2Pk)/(Secosφ+Po+2Pk)*100% (2-5)

   =I2/I2e= P2/Secosφ (2-6)

  P1---变压器电源侧输入的功率

   P2---变压器负载侧输出的功率

   cosφ---负载功率因数

   ---负载系数

   I2---变压器二次侧负载电流

   I2e---变压器二次侧额定电流

  

   由上图可知变压器损失率ΔP%是变压器负载系数的二次函数,ΔP%先随着的增大而下降,当负载系数等于

   jp=(Po / Pk)1/2 (2-7)

  时即铜损等于铁损。然后ΔP%又随着增大而上升。jp是最小损失率ΔP%的负载系数,称为有功经济负载系数。所以,当固定变压器运行时,可通过调整负荷来降低ΔP%。

  2. 2. 3变压器无功功率消耗和消耗率的负载特性

  变压器无功功率消耗ΔQ的基本公式为:

  ΔQ=Q0+ 2Qk (2-8)

   为衡量变压器传输单位有功功率时消耗的无功功率,便提出无功消耗率的公式:

  ΔQ%=ΔQ/ Q1*100% (2-9)

  2. 3变压器无功功率的经济运行


1162382178524.gif

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • star0118
    star0118 沙发
    学习一下。
    2009-05-31 16:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • mqscu
    mqscu 板凳
    楼主真是太优秀了!
    2008-02-08 15:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个一用一备的变压器可以同时使用一组电容补偿吗?

 两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。 原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?

回帖成功

经验值 +10