有好多小格临街门面房,在一层,总建筑体积为2万多立方,我想采用双开门消火栓共用,老总不让,我想采用双阀双出口消火栓,说不合适,那怎么办,难道设40多个单栓么,开间不大,距离近了和双栓有啥区别呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句否则的话,设50个雨淋阀感觉几乎是不可实现的,光甲方这关就别妄想了!大家说呢?
回复 举报
如果真是这样,好像也没什么其他办法,规范的确就是这样说的,想想8000/160=50,你要设50个雨淋阀,准备一间大屋子,然后50条管子引出去,不可想象。。。。。。
回复 举报