土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 楼梯口的安全出口标志灯是不是需要单独的回路?
需要在楼梯口加上安全出口标志灯,请问此类的消防应急灯是不是一定需要单独的回路供电。
我就两个楼梯,相隔还比较远,如果单独拉回路的话似乎浪费了。还有,如果单独拉回路的话脱扣电流该怎么选择?
小弟刚开始做设计不久,盼高人们指点。

全部回答(6 )

  • cwj030511
    应急一类的必需单独一个回路,而且必须要穿三根线,也就是一定要有接地!
    2006-11-03 21:07:03 来自 PC 评论 举报
  • by110
    应急照明怎么能和照明共回路呢
    本来就是应急
    2006-11-03 19:50:03 来自 PC 评论 举报
加载更多