电流互感器二次一般用于接电流表和继电保护回路。在用穿芯电流互感器二次接电流表时,经常出现一次电流与电流表的指示不相符的情况,而且相差20%左右,是何原因?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • epriw_yu
    epriw_yu 沙发
    如果相关参数都一样,那就基本上可以确定是你的穿心CT有问题了,建议你拿一个去校一下!
    或者直接拆开看看,数数里面的匝数对不对
    要不然,你那要是没有相应的试验条件,可以写份说明,并和一个穿心CT一起寄给我,我帮你分析一下!
    2006-11-24 10:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    好象没有得到真正的结论耶
    2次30米,那来回就60米
    并且最后还是换CT解决的问题
    你等于枪毙了所有生产穿芯CT的厂家
    我认为还是换CT而导致2次的容量增大了(即使2种CT铭牌的容量是一样的,我也认为实际可能不一样)

    2006-11-23 22:13:23

    回复 举报
    赞同0