低规8.6.1,消防支状管网的检修问题?

发布于:2006-11-01 17:33:01 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
低规8.6.1条规定,室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接…………
我做的项目,是消火栓超过10个,消防用水量15L/S,按照规范,我就做成了支状管网
但由此我产生了疑问
1. 对于消防用水量小于等于15L/S而消火栓超过10个的建筑,是否设环状管网
2. 消防设计成支状管网,如果管子起端检修,整个消防系统没水,这是否违反8.6.1的第五款,停用一层不超过5个!
3. 消防支状管网,有无两路进水的必要
以上问题,恳请惕教