土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷供配电的问题

消防负荷供配电的问题

发布于:2012-05-03 14:20:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规中:
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

所以我一直以来的理解是,这条既然说除了消防水泵等等这些重要的负荷外,可以放射式供电(其中的回路也可以链式) 那也就是说消防水泵 消防风机等这些负荷是不能这种方式配电的,这类负荷必须就地设置互投箱,不能和其他负荷共用箱子,除了规范中提及的屋顶、住宅的消防电梯这些特例外。
但是今天看到一个图纸是:地下室的每一个防火分区内,只设一个双切箱,由其为所在防火分区内的消防风机、卷帘门、污水泵供电。我感觉不妥。
大侠指教一下,我的想法是否正确。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hocqx
    hocqx 沙发
    这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
    2012-05-10 11:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • lsb158
    lsb158 板凳
    2012-05-10 10:13:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星三角启动接触器与热继电器选择

对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。一些是根据理论值1/根号3来选择;一些是直接按照功率算出电流选择;一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。各位老大来说说你们是怎么选择的

回帖成功

经验值 +10