现有一个地下室人防工程,有设计院有如下意见:
1. 本项目有条件采用自然采光通风,所以必须有自然通风

我们是甲方,不想采用自然通风和采光,而设计院坚持要用通风采光窗。
现在问题是根据人防设计规范第5.5.1条,并没有强制要求采用自然通风啊,只是在条件合适的情况下,优先采用自然通风啊。

那位高手给点意见?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maizihan
    maizihan 沙发
    算一下经济帐,看看是那个的工程造价高呢?是临战封堵构件的造价还是一次性的现浇混凝土造价高
    2012-05-06 19:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞瑞
    瑞瑞 板凳
    设计院的思路没有错,只要能实现平战转换,自然通风是首选;楼主你不想用,要说出合情合理的解释来,若能说明原因一、二、三,你的说法能站得住脚,设计院属于服务性质的,他们应该替甲方考虑。
    2012-05-04 11:38:04

    回复 举报
    赞同0