前几天去了一趟现场,看了一下前几年设计的氧化塘工艺。据管理人员介绍,他们的氧化塘工艺在冬季是不运行的,原因就是沉淀池在冬天会结冰,一层堆一层的,无法运行。各位设计前辈,分享一下您们的经验吧! 严寒地区的污水处理厂是如何运行的呢?二沉池和初沉池冰冻问题是怎么解决的呢?

全部回答(20 )

  • boyben
    诺维信生物制剂-专业优化水处理生化系统-需要加QQ1104432931
    (1)高化合物去除率 (2)环境耐受能力强 (3)改善微生物群落稳定性 (4)有效控制丝状菌 (5)耐低温环境 (6)高效去除氨氮 (7)改进沉淀效果 (8)加速系统启动、恢复速度
    2012-05-23 10:09:23 来自 PC 评论 举报
  • zhoufeilyg
    主要靠提高污水的水温,减小运行负荷,适当的添加营养盐。冬季污水的运行效果都不是很好的,这是正常现象