土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】低压配电柜选型问题
我们公司新上项目,用电设备全为15KW以下小功率水泵,为了节约空间和成本,想全部使用二分之一的小抽屉,想请教一下,用那一种柜型好,GCK还是MNS,原来用的小抽屉,下面的滑道经常出问题。谢谢!

全部回答(4 )

  • bridegrom
    呵呵,其实GCK和MNS控制和使用基本一样,主要考虑产品质量,还有如果要求断路器脱扣的,最好用MNS,因为GCK的机构不能在脱扣时达到脱扣位,但MNS的机构有个齿轮,可以达到脱扣位置,比较容易发现问题。
    2012-05-28 07:36:28 来自 PC 评论 举报
  • 天空蔚蓝
    是集中控制吗?
    2012-05-28 00:35:28 来自 PC 评论 举报