土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家来纠错(急0

大家来纠错(急0

发布于:2006-11-01 14:53:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了个厂区消防总平,高手来看看哪些地方是错误的,谢谢,在线等

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    大体的意思差不多吧。
    1、没有室内接入点,看不出来阀门设置,估计无法满足平面不能同时停用5个消火栓的要求。
    2、综合楼到厂房的逆止阀不知道搞什么用的?
    3、所有管线没有定位尺寸,这叫施工图?
    4、高压消防管线没有管径。
    5、108立方的消防水池容积是怎么算出来的?
    6、图中看不出来厂区内道路,也不知道室外栓布置是否合适。
    2006-11-01 18:16:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。