土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 选空调机时冷量和风量到底应遵照哪个

选空调机时冷量和风量到底应遵照哪个

发布于:2006-11-01 14:12:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
各位大虾,小弟有个问题请教,
我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的
计算房间送风量公式
Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。
其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,
而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h
而如果按风量来选,冷量又太小了。
请各位帮帮忙,帮小弟指一下问题出再哪,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ying1283
    ying1283 沙发
    仁腾暖通空调设计工作室:本工作室代画空调初步设计图,施工深化图,价格便宜.本工作室为我们几个暖通空调工程 师所建,专业扎实,经验丰富,速度快,网上联络,是你省时省力省钱的好地方。如有需要请联系:13771737589 EMAIL:ying1283@163.com MSN:ying1283@hotmail.com
    QQ:258164589
    2006-11-23 10:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • gongjiubing
    gongjiubing 板凳
    1、你在计算风量时采用的数值是453KW还是室内显热负荷?如果采用453KW,显然就不对了;
    2006-11-21 01:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多