    1.建筑设计防火规范的8.2.7条规定:
    环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    2.高层民用建筑设计防火规范却无规定,通常参照低规执行;
    3.当场地不大,室外消防给水管道为单根,消火栓在5个以下时建议在中间加一检修阀;
    4.当场地较大,室外消防给水管道为环状,每环管道消火栓在5个以下时建议在中间加
    一检修阀,则总加两个.