请教各位老师:
成排安装的墙壁开关、插座之间的间距有没有规范要求?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中22.2.2.2说:...并列安装的拉线开关相邻间距不小于20mm,没有说明墙壁开关和插座并排安装相邻间距,请老师赐教。最好能说出条文出处。

谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xfk666
    xfk666 沙发
    谢谢你,我也是没有找到相关的规定。无论如何我感觉并列安装的插座,中间不应该没有间隙,两者之间不宜小于5mm(不含强、弱插座之间),不知道这样行吗?
    我也看看你说的《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
    2012-05-07 23:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    开关和插座之间的水平距离还真查到了。不过不是规范;《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》有如此要求:
    为了方便插座的使用,在设置插座盒时应事先考虑好,插座不应被挡在门后,在翘板等开关的垂直上方或垂直下方或拉线开关的垂直下方,不应设置插座盒,插座盒与开关盒的水平距离不宜小于250mm,..............。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-6 14:56 编辑 ]