土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于大型地下室没有底板和外墙情况下嵌固端、底部加强区选取的相关问题。

关于大型地下室没有底板和外墙情况下嵌固端、底部加强区选取的相关问题。

发布于:2012-05-02 18:24:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。
1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板?
2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范要求选取?
3、基础作为嵌固端,车库顶板作底部加强区起算点然后延伸至基础顶面,车库层墙、柱、顶部、顶板梁配筋按高规12.2.3调整,这样处理是否可行,如果可行结果是否偏安全从而经济上有些不合理。
4、可否推荐您的处理方法? 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yiqijuechen123
    楼主这样的情况还是设缝吧
    2014-02-23 19:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • li556671
    li556671 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-02-17 09:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

受振动作用的地下室防水

受振动作用的地下室防水为什么用卷材防水,涂料防水有什么问题?

回帖成功

经验值 +10