土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ RS485通讯网为什么两端要加阻抗
RS485通讯为什么两端要加阻抗?
采用菊花花链模式相互连接,为什么在首末两设备的485正负级间加个阻抗?

全部回答(12 )

  • hdsr178
    只能在信号接收端(终端)并联匹配电阻!而不是在两端加匹配电阻!目的是增大负载吸收,减少回波反射。
    加匹配电阻只是一种补救措施,采用阻抗匹配的RS485专用电缆才是解决根本之道。
    见: http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
    2008-12-28 10:43:28 来自 PC 评论 举报
  • ziyou616
    谢谢前辈们的热心解答,小弟又学会了一点,继续努力中
    2006-12-29 09:51:29 来自 PC 评论 举报
加载更多