土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解远端短路?
在《工业与民用配电设计手册》3版中P125,第4行,“当电力系统电抗Xs与变压器低压侧电抗Xtlv满足Xtlv>=2Xs时,可视为远端短路。”其中变压器低压侧电抗Xtlv,这个参数如何理解呢?谢谢

全部回答(1 )

  • goldplane@co163
    我个人理解为:这个是针对低压网络的短路计算(400V),高压侧的阻抗归算到低压侧为Xs,而变压器的阻抗归算到低压侧为Xtlv。
    2006-11-02 09:39:02 来自 PC 评论 举报