土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室两个防火分区能共用两个送排风井吗,
两个防火分区共用一个送风井和一个排风井,但每个防火分区各做一套防排烟系统,只是机房共用,管道跨防火分区时加防火阀,可否,求教。

全部回答(3 )

  • lu0923
    我也觉得可行,毕竟规范中并未说不能跨越防火分区。如上面几位大大说得,做好防护措施即可。
    2006-11-02 09:04:02 来自 PC 评论 举报
  • cnmarqt

    按规范应该可以的,两个防火分区不会传播火灾即可以。
    穿过机房设置防火阀。机房采用防火门。
    2006-11-01 16:26:01 来自 PC 评论 举报