现有一车间,内有两台较大设备,功率为255KW和140KW,需要系数、功率因数该如何选择?我计算如下:1. Pe=255,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=387,空气开关选500A,电缆选2(VV-4*150-SC100) 2. Pe=140,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=212,空气开关选250A,电缆选VV-4*120-SC100这样正确吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zfmld1
沙发
十一层是小高层,其电梯还不是消防电梯(要十二层才设--住宅建筑规范),其负荷性质虽属二级负荷,但由于不是消防设备,故不一定非要双电源在末端自动切换。二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:1、双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。2:双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。3:由变电所引出可靠的专用的单回路供电。(摘自技术措施---电气)