外墙那面预埋连接板是在室外地面以上吗?
外墙那面预埋连接板是在室外地面以上吗?
利用建筑钢筋做自然接地体,然后利用四角柱子,在外墙那面预埋连接板,供补打人工接地用,这个连接板是在室外地面上吗?
发布于
2012-05-02 14:34:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tnc
兄弟啊!我要的就是这个,让你给找出来了,感谢你啊,眼泪汪汪地。。。
2012-05-02 21:23:02
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
《民用建筑电气设计规范》11.7.7:
利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8--1m处宜焊出一根直径为12mm或40mmX4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m,................。