现在设计的是四层有KTV功能的房间,低规中第5.1.15条规定:

5.1.15 卡拉OK 厅当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:

2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;


故KTV房间的门应做乙级防火门。
在《 《建筑设计防火规范》图示 》05SJ811中,第47页有关于此条的图示,防火门是向内开启的。

问:防火门此处内开是否有问题?

未命名1.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑猫宝宝
    黑猫宝宝 沙发
    开启方向一般按疏散人数,每门30人应外开(防火6.4.10-1),KTV疏散人数按1m2/人(5.5.21-4)60多平就该外开了。
    2015-06-23 08:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • w42469094
    w42469094 板凳
    规范是明确要求防火门必须开向疏散方向。
    2015-06-02 13:00:02

    回复 举报
    赞同0