土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家介绍一下如何接电缆?
做单体设计时一般只考虑电缆引入配电箱就OK了,但做总平时就要综合考虑与室外主电缆关系,大家是如何做的?
最近做了一工程,36幢的住宅小区,由小区配电房引出几根电缆,然后用T接方式引入楼梯间的配电箱,逐步变径,这样电缆用的根数少。比放射式配电要省很多。大家认为任何?

全部回答(2 )

  • tnazxc
    室外敷设电缆时应考虑是否好施工,电缆截面过大时不易操作,进出T箱时转弯半径效大,T箱跟着要增大,本人实践中一般采用185mm2以下为好。当然还要视具体户数计算后确定。
    2006-11-01 11:53:01 来自 PC 评论 举报
  • tangshuhua
    电缆是省了,一旦某一栋楼出现故障,停电范围比较大。可靠性不高。
    2006-11-01 09:41:01 来自 PC 评论 举报