请问二级负荷与消防负荷区别
请问二级负荷与消防负荷区别
二级负荷是不是不一定是消防负荷,二类高层水泵房里的排污泵,变频生活泵算二级负荷,按消防与非消防电源分开设置原则,这些泵根消防泵是不是要引自两个双电源箱阿
还有电梯前室的应急照明是消防负荷吗,是不是一定要双电源供电,而走道、会议室里面的应急照明可以用蓄电池等啊, 谢谢
发布于
2006-10-31 23:01:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
流浪汉
设计措施上规定二级负荷用户中的主要通道照明,楼梯照明为二级负荷,那么如果用带蓄电池灯,加普通照明回路供电,是不是每个灯都要带应急阿,
2006-11-01 13:41:01
来自 PC
评论
举报
tkiteasy
可以 但是要单独回路
2006-11-01 11:57:01
来自 PC
评论
举报