小弟新手,刚做第一个项目,遇到个麻烦,剪力墙结构,三层地下室,嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不知道有什么办法可以处理?
我试过把这里改成梁,但是结果是这层剪力墙不超了,反而下面一层的剪力墙超了。求指教。

全部回答(54 )

  • jw12345688
    烂漫依然 发表于 2012-5-5 18:20 主要是上部结构剪力墙布置不当造成的,可以减短地下室超筋附近上部墙体的长度或者减小连梁高度、加大连梁折 …大师还是大师
    2015-05-14 14:47:14 来自 PC 评论 举报
  • 砼研无际
    我也遇到这样的问题,肿么办
    2013-06-03 17:03:03 来自 PC 评论 举报