发布于:2006-10-31 22:39:31
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
这个问题来源于下面的链接,觉得有必要拿出来讨论一下:
http://co.163.com/forum/content/1867_511116_1.htm
困惑是:
既然氧化沟可以看作是多个AO段的串联(距表曝机较近的下游区域为好氧段,其它为兼氧段),那么,单纯采用负荷法设计就应该有局限性了——两段的作用并不相同,AO类工艺中的有机负荷法设计思路都是针对O段——也就是说,应该有足够的好氧反应时间以达到预期的目标。对于城镇污水而言,有大量的数据可供参考,参照规范取个统一的负荷(包括A段和O段)应该没有问题;
但是对工业污水呢?特别是浓度比较高的——由于耗氧速率更快,照此设计,应该会出现O段反应时间不足、A段反应时间有余的局面的!
如果真的存在这样的问题,又如何进行控制呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳