高层住宅小区含沿街商业高层(95米),住宅小区20万平米,住宅高82米 ,现在准备采用区域高压消防给水系统即共用一个消防泵房,消防水池采用500立方,不足的100立方由市政补给,消防水箱设在沿街商业高层上,由于小区面积太大,有些东西估计不准比如小区面积太大设一个消防机房可以吗,一个500立方消防水池是否可以,是否还有其他注意问题,请大家指教,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    沿街商业是商住楼还是商场,如果是商住楼,400立方就够了。
    2006-11-02 19:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • wangpengpeng
    wangpengpeng 板凳

    有道理!
    谢谢楼主!