如图,两个发电机是并机运行的,
这个是在图集上抄的设计,现在会审说要标明GS1,GS2,GS3,GS4四个开关的连锁关系,请问怎么回答呢。。
请教各位高手

1162284614612.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc678
    ccc678 沙发
    不明白,G1G2既然要并机为什么GS1,GS2还有联锁?下面的图没见着,估计GS3,GS4要同市电进线断路器联锁得的.
    2006-11-13 14:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    这个好像开关之间不需要连锁吧,每个开关都有独立的功能。顶多就是怕GS1、GS2同时闭合但只有一台发电机运行时,电流往另一台发电机灌,但那也是开关和发电机之间连锁的问题,GS1与GS2之间本身没有关系。
    2006-11-13 14:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架式开关额定电流选择

是否应根据变压器容量来选择进线柜开关容量.变压器容量是630KVA的,是否应该选择MT16/4P空气开关?

回帖成功

经验值 +10