洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句楼上说得对:让我说说看,请多指教!
洁净室要求的是恒温恒湿,在无新风的情况下进入AHU表冷段的空气状态就是室内状态点22℃, 55%。
离开表冷段的空气通常视为接近饱和(假定是95%),且其含水份w必须等于室内空气的含水份即0.00906 kg/kg-da,即13.3 ℃, 95%。
若经计算送风温差是7℃(22-7=15℃),则再热量就是从13.3℃温升到15℃所需的热量。
而送风状态就是15℃,0.00906 kg/kg-da, 即85.3%
回复 举报
室内点,热湿比线,送风温差
回复 举报