土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:在洁净空调系统设计中,如何确定送风状态点?

请教:在洁净空调系统设计中,如何确定送风状态点?

发布于:2006-10-31 16:10:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在洁净空调系统设计中,如何确定送风状态点?当把新回风混合点经过表冷处理到饱和点时;在实际设计中如何确定送风状态点?

正常若室内恒温恒湿为:22℃;55%;在不知道室内发热量的情况下,可不可以确定回风温度和湿度;在设计计算中,可不可以认为回风温湿度和室内设计温湿度一样,没有变化?

备注:AHU系统中有表冷段;电加热段;电极加湿段

请教大侠:说明理由  有谁提供洁净室设计 空气处理工况的H-D图(一次回风系统)要求恒温恒湿系统,本人想研究一下!



全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • highair2006
    highair2006 沙发

    楼上说得对:让我说说看,请多指教!
    洁净室要求的是恒温恒湿,在无新风的情况下进入AHU表冷段的空气状态就是室内状态点22℃, 55%。
    离开表冷段的空气通常视为接近饱和(假定是95%),且其含水份w必须等于室内空气的含水份即0.00906 kg/kg-da,即13.3 ℃, 95%。
    若经计算送风温差是7℃(22-7=15℃),则再热量就是从13.3℃温升到15℃所需的热量。
    而送风状态就是15℃,0.00906 kg/kg-da, 即85.3%
    2006-10-31 21:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    室内点,热湿比线,送风温差
    2006-10-31 19:12:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:大冷负荷,小湿负荷的洁净室送风状态点怎么定

洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。

回帖成功

经验值 +10