土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论总等电位在系统图中的连接位置

讨论总等电位在系统图中的连接位置

发布于:2006-10-31 16:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在画系统图时,曾经有一个审图人给我这么说过,TN-S系统连接应该从那条母线上连接出来(如下图),TT系统应该在进线开关前面连接出来,还有,我们常在系统图中画出SPD,这几个的关系到底是怎么一回事,请各位说说。

1162281822608.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    去看《建筑物防雷设计规范》中关于SPD的章节。
    TT系统的PE线和系统电源本身相对独立,无所谓开关前后
    2006-10-31 16:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiangbaobaoch
    xiangbaobaoch 板凳
    顶!!
    我也不懂,等明白人解释。
    2006-10-31 16:40:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]有关进线开关用3P和4P哪个好的问题

进线开关是否能用3P,是不是不同的系统(如TN-S,TT,TN-CS)情况是不一样的,如果能用3P的,那么到底是3P的好,还是4P的好。

回帖成功

经验值 +10