土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层剪力墙结构剪重比超限解决办法?

32层剪力墙结构剪重比超限解决办法?

发布于:2012-05-01 21:36:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
32层剪力墙结构剪重比超限解决办法?改变地震力放大系数可以否?还有什么比较好的办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 请别再浑浑噩噩
    谢啦!差的倒不多,5%左右吧。直接放大地震了。是不是剪重比超限意味着结构偏柔呢?
    2012-05-03 20:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • mgshubin
    mgshubin 板凳
    差多少?一般差20%之内可以通过放大地震力系数!
    差太多得调整结构方案!
    2012-05-01 22:33:01

    回复 举报
    赞同0