土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教这个高压真空短路器和电流互感器问题

请教这个高压真空短路器和电流互感器问题

发布于:2006-10-31 12:43:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教这个高压真空短路器和电流互感器问题

1162269806847.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • xingkongluxing
    1250A开关主要不是因为负荷的计算电流有那么大`
    (往往高压计算电流都很小),主要是断路器的分断能力有多大的问题,这就要进行
    动稳定校验,计算高压短路电流,而高压短路电流计算的因素很多,包括短路容量,线路长度等等 ,一般情况下,1250A的断路器才能提供31.5KA短路电流的分断能力,而
    600A的断路器一般为25KA,
    这就是为什么要选这么大开关的原因,如果校验短路电流大于25KA的话,600A(及小于600A)的开关就不能满足动稳定要求,也就是说发生短路时,600A的开关已经不能
    正常分断电流了,即失效了,不管用了。所以就得选择开断能力更大的开关(大于短路电流)。这就是楼主为什么选择1250A 断路器的原因。
    其实低压开关也是要按照开断能力选择进行动稳定校验的,但是因为低压短路电流并不是特别大,一般的低压开关都能满足要求,
    所以我们只要按照计算电流选择开关就可以了。
    而电流互感器的选择主要是继电保护的需要,这就要互感器配合电流继电器选型了.
    如果是变压器保护就得设置过流和速断保护,满足灵敏度和选择型的要求,其中
    变压器保护,电动机保护及线路保护是不一样的 , 详细的建议楼主看一下
    《供配电手册》
    2008-07-20 12:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    这是一个小马拉大车的问题.断路器是选用1250A.可能使其带的负荷小.所以用75/5的CT可能随着负荷的增加更换CT.
    2006-12-22 22:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的容量如何确定?

高规有一条,说油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA,但我在具体工作中看到一个工程中,设的变压器是以配电箱的形式出现的,容量大于高规的规定,其中一个箱标示:3TM1250KVA,还有一个箱标示:6TM,TM5 1250KVA,请问一下,这两个标示是什么意思?高规的规定是针对变压器室的所有变压器,还是针对一个配电箱的变压器?

回帖成功

经验值 +10