土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调压缩机的液击及后果

空调压缩机的液击及后果

发布于:2006-10-31 09:22:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。
液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:谁用过类似热泵产品?

该机组用于食品加工车间,通过风管送风,车间温度维持在1~5℃之间,当温度到达下限(1℃)时,换成暖风进来,温度升到上限(5℃)后,再换成冷风,循环进行。机组制冷量约63kW,制冷工质R22。谢谢提供相关信息!qq:26012712