土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于主次梁关系和pkpm计算梁挠度的问题

关于主次梁关系和pkpm计算梁挠度的问题

发布于:2012-04-30 22:47:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按道理来说主次梁如果在两端约束相同的情况下是按截面大小区分的,截面大的为主梁,截面小的为次梁,那如果在一个方向有两根并排的梁,一个方向只有一根梁呢,情况是不是就不同了呢,我在pkpm中计算,观察挠度图,发现在梁截面相同的情况下,两根并排的梁中有一根作为主梁,且这根主梁为跨度大的一边处。
在pkpm计算挠度中,应该是以梁两端嵌固,不考虑纵横梁的相互作用,单独计算的,计算结果应该为相对挠度,而不是绝对挠度,那么难道相对挠度满足规范要求就可以吗,不是考虑绝对挠度吗。。。而且这个嵌固作用是怎么考虑的呢,我在pkpm建模中把一根梁一端与柱相连,一端与梁相连,发现该次梁的计算模型相当于一根悬臂梁了,请问计算结果是否有问题
附上梁挠度图,请达人答疑解惑

梁挠度.jpg

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • yaslean
    yaslean 沙发
    梁的主次关系是与梁的刚度有关系的,刚度大的认为是主梁,其实这个主次关系都是人为定义的,实际上它是以变形大小来控制,协同变形。在PKPM只有框架梁和非框架梁之分。
    一端与柱相连,一端与梁相连,肯定会出现悬挑现象。柱子刚度大,不产生竖向位移,另一端的梁自身有挠度,产生竖向位移,使那根次梁一端不动,一端下沉,这就是悬挑了。
    2012-05-01 12:50:01

    回复 举报
    赞同1
  • 鲁西西来喽
    学习一下5664444
    2017-12-07 15:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试问楼梯板作为斜撑构件对梁的约束

梯段板在结构中下作用相当于一对剪刀撑,作为支撑,是否能达到约束梯段梁的位移,增加梁刚度的作用

回帖成功

经验值 +10