求助大家!复盛100P机器!
求助大家!复盛100P机器!
求助大家。复盛100p机器油位报警,如何解决?谢谢了!
发布于
2012-04-30 21:31:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
nitsu
1:排除油位检测开关本身故障导致的误报警
2:如果油位低,则是系统回油不畅,原因较多,常见解决办法如提高高低压压差观察1-2个小时看油位有否回升/压缩机工作状态是否长期运行于非满负荷状态,如是可改动控制系统增加强制满负荷运行功能等
如需详细分析请细述运行工况
2012-05-21 23:28:21
来自 PC
评论
举报
wjs471574050
如果不缺油加个时间继电器延时个20S就好了
2012-05-21 21:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
haiyuan1677
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.66 万条内容 · 877 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
nitsu
1:排除油位检测开关本身故障导致的误报警
2012-05-21 23:28:21
来自 PC
评论
举报
-
wjs471574050
如果不缺油加个时间继电器延时个20S就好了
2012-05-21 21:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多2:如果油位低,则是系统回油不畅,原因较多,常见解决办法如提高高低压压差观察1-2个小时看油位有否回升/压缩机工作状态是否长期运行于非满负荷状态,如是可改动控制系统增加强制满负荷运行功能等
如需详细分析请细述运行工况