土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 广源排烟设计 供大家设计参考

广源排烟设计 供大家设计参考

发布于:2012-04-30 12:07:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
广源排烟设计 供大家设计参考

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kouzi4909
    kouzi4909 沙发
    谢谢楼主提供的图纸!给大家提供资料。
    2012-05-17 13:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • coolfly2222
    coolfly2222 板凳
    有个问题请教一下!关于中庭排烟的~中庭面积在370方,层高26.1,我想排烟量是不是这样算的370*26.1=9657 小于17000 换气次数6次,9657*6=57942 漏风系数1.1 57942*1.1=63736.2风量,但是图上有2台63660的双速风机,我不知道为什么要这样配风量?还是我算的方法有问题?