发布于:2006-10-31 02:59:31
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
我在国外现场作设计代表,主要负责图纸的审批和临时更改。首先是使用的标准规范,我是中途参与的,不知道最早他们跟业主是怎么谈的,设计是按照中国的规范。一天咨询公司找我要美国ASTM标准,我在网上找了一下但不能下载,后来找了个理由推掉了,他也不在坚持,主要是合同里也没写用什么标准。
再就是我们在国内做工程的时候,为赶工程进度图纸的设计校核马虎一点也没关系,可以现场解决,而且安装公司对我们的图纸也很熟悉,看一下也知道怎么做,监理也不会为难。但是在国外监理机制很规范,这业主聘请了个咨询公司,负责从审图到验收各个阶段的监管。我们的作图惯例在国际上就遇到麻烦了,初次做尤甚,业主同样也催进度,但咨询公司不管这些,细节抠的很多,我们的改动量很大,基本上重要一点图都有2、3版。
上面也不全是我们设计的原因,在工程的各个环节中,咨询公司的权利太大,几乎没有约束,业主就派几个代表开个周会,催催进度,剩下的把关都是咨询公司的事。在审管网的时候,那个老外跟我讲,不按他说的来,就不批。计算书就提了十好几本,如果那天还要,还得继续做。各位同仁以后有机会做国外的项目,在咨询公司的约束上要想想办法,我们在这唯一有依据的是合同,但合同对水的规定没那么细,一旦有的话,做起来也会很麻烦。
还有现场有什么改动,必须以书面的形式存档,不能马虎。如果碰上那图已经批过了,而现场又必须得改的情况就惨了,安装公司的进度不会等你,他们已经做了,你改完了还得说服咨询公司为什么要这样改,即使是比以前的设计更省更美观,他也不乐意看。他说存档了不收你改的图气不死你,我和安装公司的人跑了不下5次才勉强收下,在这提醒各位以后做的时候想好了,各专业题的资料要全了在下手。
学好英语阿,没有坏处的。
更多的体会,随时更新。希望大家也谈谈你们的经验。
全部回复(91 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报