现有一住宅,六层、建筑体积12000,一层商业网点(带夹层),二层以上为住宅。六层为复式层。根据GBJ16-87 中8.4.1条第四:超过六层且底层设商业网点的单元式住宅应设室内消防,现在我的困惑是夹层算层否,算层的话就须做室内消防了,现求教于各位同行。
此外我若根据第五条,把该工程归为超过体积10000的基他民用建筑就须做室内消防了,这样归类是否合理。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyy811017
    zyy811017 沙发
    致水友wyd:跃层是不是是指复式层的意思?这个术语我不太了解。一层店面面积共600平米
    ,您所说面积较大最好在店铺设室内消防,是个人看法还是规范要求。
    致水友一水:夹层高度2.1米,是爬梯。我能问一下,“楼梯且夹层高度大于2.2米,应考虑算两层”此款出于何处。
    另外根据《消防设计手册》:对于多层建筑,为适应部分建筑的底层设置商店、修理部、邮电所、储蓄所等商业网点的实际需要,以不提高这部分住宅的防火标准,因此,规定底层设有上述服务网点的住宅建筑,仍划分在住宅建筑内。 所以本人学得若这里夹层按水友所说不算层,则本建筑应归入住宅性质,而不是按商店来套整个建筑。
    感谢水友们的意见。
    2004-04-13 19:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • 一水
    一水 板凳
    夹层有多高?是楼梯上还是爬梯上,如果是楼梯且夹层高度大于2.2米,应考虑算两层。但它也不属于其它建筑,应按火灾危险大的功能套,也就是应按商店套整个建筑。