土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个变压器并列运行的问题:

一个变压器并列运行的问题:

发布于:2006-10-30 20:52:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个巨问题:
我厂的高厂变是D/D-D-12-12
启动变是Y/D-D-11-11
为什么可以并列运行啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaobing25899
    zhaobing25899 沙发
    电力变压器运行规程 DL/T 572—95

    5.7 变压器的并列运行
    5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
    a.联结组标号相同;
    b.电压比相等;
    c.阻抗电压值相等。
    阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
    阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
    5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。
    5.7.3 发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运行。厂用电倒换操作时应防止非同期。
    2006-12-24 22:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhaohong1979
    zhaohong1979 板凳
    D对D
    2006-12-23 03:44:23

    回复 举报
    赞同0