小弟最近学习电机,书上说10KW一下的可以采用直接起动,大于10KW的要采用降压起动,但看了单位里一个项目实例,用的是75KW的电机,却还是直接起动,不明白到底什么时候要用降压起动?到底谁是对的??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weikkf
    weikkf 沙发
    和你的电源容量有关的
    2007-02-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • panshuoguang
    panshuoguang 板凳
    这个问题是有电机的启动系数来决定的。不是书上说的那样,10KW以下的采用直接起动,大于10KW的采用降压起动,那它的依据是什么呢?每遇到一个问题,要了解它的依据是什么。
    电机的启动系数=电动机的容量KW/电源(变压器)的容量KVA
    当电动机的启动系数小于0.3时,电动机可以直接启动。
    当电动机的启动系数大于0.3时,电动机需要考虑降压启动。
    在选择连接导线的时候,要考虑电动机的瞬间启动电流和导线的载流量。
    2007-01-13 22:55:13

    回复 举报
    赞同0