在负荷计算中,什么时候要乘以同时系数??
24冻厂房按每栋80KW,需用系数0.8计算,办公楼按100KW,需用系数0.7,
我是按p1=24×80×0.8/0.9 ( 0.9是功率因数),P2=100×0.7/0.9
S=P1+P2这个就是变压器的容量是不是????
需要乘以同时系数吗??????????
选择电缆型号:10KV下线jh用的电缆是 I=S/(根号3×10)
请问对吗???????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • pangshuzy
    pangshuzy 沙发
    谢谢大家了,我受益匪浅
    2006-11-01 12:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    刚又看了几位的回复,有几点得澄清一下。
    2楼:计算时功率因数0.9,就代表考虑无功了。
    3楼:选择变压器容量本来就是补偿后的容量,你用补偿前的容量去选变压器是不对的。供电局一般要求功率因数补偿到0.9以上,所以楼主采用0.9来计算没有问题。
    4楼:人家是25栋楼……
    5楼:这里没提到利用系数什么事
    查设计手册55页,上面有变压器高低压端配电相关表格,有楼主需要的资料