土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷时低压压力0.8MPA

制冷时低压压力0.8MPA

发布于:2012-04-29 21:28:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台日本进口的活塞8P全封闭机头3相220供电,换了冷凝器后正常工作1天半。正常时低压0.45MPA高压1.2MPA
现在是低压0.8MPA高压1.2MPA高压排气管微热。请师傅指教是什么问题。如果串气能否拆开修

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    换个压机吧
    2012-05-09 11:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • cb406709482
    cb406709482 板凳
    压缩机有问题了
    2012-05-07 15:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多