土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GGD取样互感器问题

GGD取样互感器问题

发布于:2012-04-29 17:12:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
未命名.jpg上图如果发电需要补偿的,可不可以在发电柜的电流表上并两条线到进线柜取样端子上。又或者在发电柜电流表串到进线柜取样端子上。求解???????如果可以互感器变比问题又怎样解决??

[ 本帖最后由 liguolin999 于 2012-4-29 17:16 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhen1984
    yuhen1984 沙发
    发电机是不用补偿的,如果一定要补偿,取样互感器放在主母排上是最好的办法,如果不要放在母排上,两电源进线同一相都放取样互感然后并联取样应该也是可行的。
    我的疑问是发电机供电和市电供电两种电流相差太大,按照上几楼各位的说法在主母排放取样互感器,是不是应该放两个不同的变比型号的取样互感一个1000/5一个2500/5,还是用一个2500/5就可以了呢?

    [ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-10 09:24 编辑 ]
    2012-05-10 09:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • hocqx
    hocqx 板凳
    这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
    2012-05-09 17:12:09

    回复 举报
    赞同0