土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请求帮助,锅炉压力过高如何降压
我们单位有一座330吨位锅炉房,两台水泵运行,每台450kw,流量1500t/h,扬程80m,现在运行时供水9kg,回水3kg。随然锅炉排污,但不补水。锅炉房热网同电厂热网相连,但用阀门截断,属于分开运行,而且阶段井内压力表读数不同。这种现象没有见过,很难解释,向各位请教。

全部回答(6 )

  • zonghui799
    供水压力9KG 回水压力3KG 我怎么感觉好像是供出去得水,在途中有阻挡,回水回不来

    还有为什么你们排污以后又不补水呢,,,按理来说不补水得话压力应该会掉得,
    2006-11-13 22:25:13 来自 PC 评论 举报
  • yezhuoping
    关小回水的阀门,是截至阀的话效果更好
    2006-11-10 15:07:10 来自 PC 评论 举报