土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助啊!!!!!!!!!
本人暖通新手,最近做的一个工程,六栋别墅使用集中热源采暖,主管部分的系统形式搞不懂了,现在的想法是这样的:主管走两条管,到末端连起来做一个循环,整个主管上加一个水泵,然后每一栋楼从主管上接出来加一个小水泵,请问这样是否可行,大虾们帮帮忙啊 !!!!!!!!

全部回答(1 )

  • sybxbjb
    采暖系统的供回水主管末端不必连接,即使连结也要安装截止阀在运行的时候切断.这样可以强制供水管路的所有供水全部从各支路流入主回水管.供水泵的选用要满足最大使用流量和压力,各支路不必再安装管道泵加压.
    所有支路的进回水管道都要安装截止阀,可以调节支路的流量,有条件的还可以在支路回水管安装回水温度控制阀,使各个采暖点能够热平衡.
    2012-04-29 15:58:29 来自 PC 评论 举报