土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 压缩机制冷剂流量随制冷量的变化问题

压缩机制冷剂流量随制冷量的变化问题

发布于:2012-04-29 14:58:29 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
图片上是以为高校教师关于压缩机制冷剂流量随制冷量的变化论述,却和普通高等教育土建学科专业教材《空气调节用制冷技术》(第三版,彦启森 石文星 田长青 )161页持不同观点,难道现在的高校流行好几个版本的说法吗?

HG[5~TK4IIO9)T9`~J_]B@W.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • abcsqz
    abcsqz 沙发
    两种说法好像都没有问题啊,旁通后整个系统流量是减小了,但是压缩机的流量变化不一定的。
    2012-11-07 14:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    压缩机的输气容积不变,蒸发温度越低,制冷剂比容越大,制冷剂的质量流量减小,制冷量降低。

    [ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-17 21:55 编辑 ]
    2012-11-06 15:33:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调闭式水系统冷冻(却)水泵的选择问题

图片上是某位高校暖通专业方面教师关于空调水系统的论述。我们知道,空调水泵不论闭式系统还是开式系统,水泵的扬程应该包括克服静压和动压所需要的扬程,但是,这位教师却不分动压和静压的区别。

回帖成功

经验值 +10