土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近遇到一件头痛的事,大家来帮个忙!

最近遇到一件头痛的事,大家来帮个忙!

发布于:2006-10-30 15:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1:
22KW电动机回路,配置:
常熟塑壳+富士接触器+富士的热继电器:
CM1-63M/33002 63A+SCE2S(22kW)+TK-E2/H(40~50A)
现在是一启动热继就跳,我查了下富士的热继脱扣级别是10A,7倍电流大概5S跳.
现在把热继拿下大概将近10S才启动完毕,不知道我换成施耐德的热继行不行.
不知道我以上的配置有什么地方出了问题!
问题2:
110KW星三角电机启动
用的是西门子的接触器热继,配置如下:
2个3TF52(三角)+1个3TF50(星)
热继:3UA62 110~135A
也是启动不完热继就跳,不知道是不是配置问题.
请老手指教!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    两个都是设计选型问题,热继电器明显选小了,应该选1-1.5倍额定电流可跳的,同时选好脱扣等级
    10A 7.2倍额定电流 2-10S跳闸
    10 7.2倍额定电流 4-10S跳闸
    20 7.2倍额定电流 6-20S跳闸
    30 7.2倍额定电流 9-30S跳闸
    2009-02-15 17:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • nihuihouhui22
    nihuihouhui22 板凳
    110KW的额定电流 你当成110A啦 应该是200多一 点
    2009-02-15 12:48:15