框剪结构的弹性位移角一定要控制在1/800以下吗?
框剪结构的弹性位移角一定要控制在1/800以下吗?
有一个五层大卖场,抗震设防烈度为8度。如果做成框架结构弹性位移角在1/550即可,实际该框架结构弹性位移角为1/460。加剪力墙以后就成了框剪结构,结构的弹性位移角就一定要控制在1/800以下吗?
有不同意见吗?
发布于
2006-10-30 14:55:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
舟自横
加了钢筋混凝土墙就算框-剪么?抗规中规定剪力墙的总倾覆力矩占总倾覆力矩的比例不超过50%的时候,框架的抗震等级按照框架结构对待。
我觉得这应分情况对待,若能达到50%以上,按照框架-剪力墙对待,剪力墙、框架的抗震等级等按框剪结构采用,位移也应按照框剪对待;若加的墙不够,当然还是按照框架结构对待。