土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构的弹性位移角一定要控制在1/800以下吗?
有一个五层大卖场,抗震设防烈度为8度。如果做成框架结构弹性位移角在1/550即可,实际该框架结构弹性位移角为1/460。加剪力墙以后就成了框剪结构,结构的弹性位移角就一定要控制在1/800以下吗?
有不同意见吗?

全部回答(1 )

  • 舟自横
    加了钢筋混凝土墙就算框-剪么?抗规中规定剪力墙的总倾覆力矩占总倾覆力矩的比例不超过50%的时候,框架的抗震等级按照框架结构对待。
    我觉得这应分情况对待,若能达到50%以上,按照框架-剪力墙对待,剪力墙、框架的抗震等级等按框剪结构采用,位移也应按照框剪对待;若加的墙不够,当然还是按照框架结构对待。
    2006-10-30 17:14:30 来自 PC 评论 举报